Проверка гибкости по СНИП Алюминиевые конструкции

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









В Снип-е 2.03.06-85 Алюм. конструкции раздел 5 есть расчёт гибкости стоек (колонн). лямбда = Lст*мю/i<100

Получается, что для любой фасадной стойки есть максимальная длина между ригелями, например, для ТП-50314 (максимальная стойка) и мю=0,725 получается максимальное межригельное растояние не более 2760 мм., т. е. пакет 2800 мм. уже не вставишь...
Это гибкость в плоскости витража.

Кто-нибудь пользуется этим показателем, насколько он обязателен и сообветствует действительности?
Top
Poligon
Отправлено: Jun 20 2008, 07:30 PM
Quote Post


  Дока
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 3770
Пользователь №: 388
Регистрация:
17-May 08



При проверке отдельной ветви по формуле (34) гибкость ее определяется по максимальному расстоянию между узлами решетки.
PMEmail Poster
Top
eruption
Отправлено: Jul 3 2009, 09:25 AM
Quote Post


  Сержант
*

Группа: Members
Сообщений: 19
Пользователь №: 1452
Регистрация:
6-March 09



Это вообще достаточно серьёзный вопрос.
Эта проблема связана не только со стеклопакетами, ПВХ или окнами. Мало кто руководствуется в изготовлении продукции официальными стандартами. Главное - прибыль.