Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Добрый день. При каких условиях (минимальный размер, ветровая нагрузка, высота и т.д.) необходимо усиление витражей из Проплекс-Оптима ? Ситуация такая: витраж на 2 этажа 2430*5380, разделён горизонтально на 2 одинаковых конструкции через PR 5.021 (для компенсации температурных деформаций), каждая из которых разделена импостами на 6 с/п. Конструкция закреплена в проёме с шагом 400 мм. Нужно-ли дополнительно усиливать конструкцию, например заменить соединитель на PR 5.044 или прикрепить снаружи профильную трубу...?
Дмитрий.Барнаул. |
|
lordmike |
Отправлено: Aug 12 2008, 09:10 AM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 24 Пользователь №: 624 Регистрация: 24-July 08 |
Если стеклопакет стабилен усиливать не нужно, в противном случае крепите снаружи профильную трубу.
|
lisss |
Отправлено: Dec 15 2009, 12:08 AM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 313 Пользователь №: 200 Регистрация: 25-April 08 |
Старая тема... Интересно, витраж еще не рухнул?
PR 5.021 - это "балконная планка" не имеет никакой жесткости ни по Х ни по У По ветровой нагрузке обязателен PR 5.044 (статичный соединитель) однако есть еще немалый вес стеклопакета, который требует соответствующего усиления в перпендикулярном направлении. Я бы добавил расширитель.... ой, такого у Проплекса в каталоге нет. Ну тогда наш 45мм расширитель 91-709 с армировкой 81-817-219 или на крайний случай делать блоки из дверной рамы PR 1.071 с армировкой АРТ. 201 |