есть вопрос по технологии.

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









начали собирать линию и стокнулись с вопросом в какой последовательности должны быть операции?

1) Резка стекла
2) Резка дистанционной рамки
3) Мойка стекла.
4) Засыпание влагопоглотителя
5) Сборка дистанционного контура
6) Нанесение первичного слоя герметизации.
7) Сборка стеклопакета
8) Обжим стеклопакета
9) Нанесение вторичного слоя герметизации
10) Контроль

так пишут в учебниках.

у нас ситуация следующая, - нет бутил экструдера.
т.е. первичная герметизация с помощью ленты, получается если мы будем прогонять собранный контур через машинку наносящую ленту – в углах контура получается двойной слой.

Как избежать?

заранее спасибо.
Top
Poligon
Отправлено: Dec 3 2008, 01:37 PM
Quote Post


  Дока
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 3770
Пользователь №: 388
Регистрация:
17-May 08



С помощью скрытой проводки – в каналах, просверленных в теле бруса на стадии сборки деревянной части (каналы сверлятся согласно дизайн-проекта, в котором на развертках стен указываются места установки розеток – как электрических - на 220 В, так и слаботочных (под компьютерную сеть, телефоны и т.д.), выключателей и прочих электропотребителей (вентиляторы, кондиционеры и .д.) с размерами-привязками к стенам, проемам и высотой установки.