Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Reply to this topicStart new topicStart Poll

Кондиционер

, не спорят ли ваши сотрудники?
Trezub
Отправлено: Apr 21 2008, 12:53 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 7
Пользователь №: 164
Регистрация:
20-April 08



На моей памяти был сотрудник, который уволился именно из-за конфликта по поводу кондиционера. Основная часть коллектива хочет работать при включенном кондиционере, но есть люди, которым это не нравится, не так ли. И они либо пытаются бороться, либо тихо страдают. Офисные перегородки практически не решают эту проблему.

Существуют ли у вас подобные вопросы? Как вы их решаете?
PMEmail Poster
Top
max
Отправлено: Apr 22 2008, 01:50 PM
Quote Post


  Admin
*

Группа: Admin
Сообщений: 112
Пользователь №: 1
Регистрация:
11-January 08



Неприязнь кондиционера - нормальна вещь.

У нас в офисе есть люди у которых аллергия на кондиционеры.

Как она возникает?

В кондиционере от циркуляции воздуха скапливается грязь. Неприятная такая huh.gif Эту грязь надо раз в месяц вычищать. Для этого надо заказывать специальную услугу. Наш офис этой услуги не заказывал и в итоге заболеваемость офиса сильно повысилась.

Еще говорят, что воздух из кондиционеров заряжен положительными ионами, что снижает имунитет.

Вот такие штуки связаны с кондиционерами.

Но без кондиционеров летом работать невозможно!!!

Особенно в москве!!!

Даже компьютеры не выдерживают - перегреваются и горят.

В целом офисные перегородки улчшают церкуляцию воздуха.

Но проблему кондиционирования решить не могут.

Есть прикольный выход на летнее время.
Компания бегун купила каждому работнику нотебук
и отвязала от рабочего места - люди смогли работать на веранде,
в парке рядом, производительность увеличилась сильно пресильно.


--------------------
PMEmail Poster
Top
Trezub
Отправлено: Apr 22 2008, 10:34 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 7
Пользователь №: 164
Регистрация:
20-April 08



QUOTE
Есть прикольный выход на летнее время.
Компания бегун купила каждому работнику нотебук
и отвязала от рабочего места - люди смогли работать на веранде,
в парке рядом, производительность увеличилась сильно пресильно.


Хорошие, правильные компании задумываются об эргономике, об улучшении условий труда, к счастью сейчас с "развитием капитализма" сейчас большинство компаний идет по этому пути. Хотя есть предприятия, особенно государственные, в которых все совсем плохо. И в них подобные мероприятия, которые провела компания бегун, невозможны.

Даже офисные перегородки поставить в некоторых государственных учреждениях - проблема. Сидят сотрудники в больших кабинетах, словно бараках.

Проблема кондиционирования схожа с проблемой открытого люка в автобусе..
PMEmail Poster
Top
Alexandrito
Отправлено: Apr 23 2008, 02:46 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 3
Пользователь №: 182
Регистрация:
23-April 08



QUOTE (Trezub @ Apr 22 2008, 10:34 PM)
Даже офисные перегородки поставить в некоторых государственных учреждениях - проблема. Сидят сотрудники в больших кабинетах, словно бараках.

Очень интересно, какие именно государственные учреждения имеются ввиду? smile.gif Если министерства, федеральны службы и другие ведомства, то там "по-старинке" сотрудников сажают по три-четыре человека в кабинете, в целях экономии места. Ни о каких офисных перегородках речи не идет, это же все-таки пережиток коммунизма! Если речь в Вашем сообщении идет о государственных унитарных предприятиях, то, насколько я знаю, благодаря грамотному менеджменту (естественно, не во всех) постепенно проводится ребрендинг и реструктуризация таких кампаний: появляются офисы с нормальным ремонтом и, конечно же, с содранными с Западных стандартов невысокими офисными перегородками.
PMEmail Poster
Top
otas
Отправлено: Apr 23 2008, 04:20 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 6
Пользователь №: 145
Регистрация:
18-April 08



Считаю что людей борющихся с установкой кондиционеров можно понять. Ведь резкий перепад температур влияет на здоровье, многим моим знакомым из-за автомобильных кондиционеров удалили гланды. И тут упоминалось о решении указанного конфликта с помошью офисных перегородок, разумеется они в данном случае бессильны, температура в комнате будет одинакова везде в силу законов теплового баланса.


--------------------
Реклама - Где.ру От $0,01 за посетителя.
PMEmail Poster
Top
max
Отправлено: Apr 23 2008, 04:33 PM
Quote Post


  Admin
*

Группа: Admin
Сообщений: 112
Пользователь №: 1
Регистрация:
11-January 08



otas правильно
только с офисными перегородками остается вентиляция воздуха

ведь что мы делаем когда жарко?
открываем двери и окна

а с офисными перегородками помещение остается большое с хорошей циркуляцией воздуха, и без перепадов температур rolleyes.gif

буду рад послушать противоположные мнения


--------------------
PMEmail Poster
Top
Trezub
Отправлено: Apr 23 2008, 04:59 PM
Quote Post


  Солдат
*

Группа: Members
Сообщений: 7
Пользователь №: 164
Регистрация:
20-April 08



Alexandrito, речь идет о государственных фондах, уж не буду точно называть какой, чтобы не портить и без того попорченный имидж. Проработал я там года три – в трех разных управлениях, и во всех картина одинаковая – до шести человек в одном бааальшом кабинете. Такие дела.
PMEmail Poster
Top
Kreol
Отправлено: Apr 23 2008, 06:56 PM
Quote Post


  Генерал
*

Группа: Members
Сообщений: 233
Пользователь №: 112
Регистрация:
16-April 08



Подбор кондиционера по типу и мощности

Первое, с чего нужно начинать подбор кондиционера, это определиться с типом кондиционера. Кондиционеры по типам делятся следующим образом:
Бытовые кондиционеры – настенные сплит-системы, инверторные сплит-ситемы и мульти сплит-системы. Применяются, как правило, для охлаждения небольших жилых, офисных и торговых помещений. Имеют мощность не более 7кВт.
Полупромышленные кондиционеры – кассетные, потолочные, канальные, колонные. Кондиционеры предназначенные для охлаждения больших площадей – элитные квартиры, офисы, торговых залы, коттеджи, рестораны, актовые залы, кинотеатры. Имеют мощность от 5 до 25 кВт.

PMEmail Poster
Top
Kreol
Отправлено: Apr 23 2008, 06:56 PM
Quote Post


  Генерал
*

Группа: Members
Сообщений: 233
Пользователь №: 112
Регистрация:
16-April 08



Второе, это определится с мощностью кондиционера по холодопроизводительности (не путать с потребляемой мощностью). Самый простой способ приблизительного расчета мощности кондиционера: 1 кВт мощности на 10 м2 при высоте потолка не более 3 метров.
Данный расчёт является приблизительным, как правило, это цифра возрастает ~ на 20-30% для жилых помещений и ~ на 30-80% для офисов, магазинов, ресторанов.
(В наших таблицах технических характеристик кондиционеров приведена колонка "площадь охлаждаемого помещения". Это базовая цифра, которая затем корректируется с учетом особенностей помещения).
PMEmail Poster
Top
Kreol
Отправлено: Apr 23 2008, 06:57 PM
Quote Post


  Генерал
*

Группа: Members
Сообщений: 233
Пользователь №: 112
Регистрация:
16-April 08



Здесь мы не учли теплопритоки от солнца через окна (0,4 кВт на 1 м2, если окна на юг), стены, кровлю (если этаж последний), бытовой техники (компьютеры (0,3 кВт), холодильники (0,2-1,5 кВт)), электрического освещения, людей, находящихся в помещении (0,1 кВт -0,3кВт), не учли потери холода если помещение сообщается с другим через открытую дверь или арку.
Всё это суммируется с первой цифрой, которую мы получили от объёма или площади, и находится точная мощность кондиционера.
PMEmail Poster
Top

Topic OptionsСтраницы: (3) [1] 2 3  Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.0117 ]   [ 10 queries used ]   [ GZIP выключен ]