Добрый день,
прошу высказать свое мнение специалистов. Каков минимальный радиус гибки ПВХ и AL профилей для арочных окон: 1) если делать арками глухие фрамуги сверху 2) если делать арками открывающуюся створку (если это реально, конечно) Причем наверно, надо рассматривать разные условия: - чтобы не порвался профиль - чтобы реально сохранил свои прочностные характеристики, т.е. не деформировался и не сломался в процессе эксплуатации. Какой вес стеклопакета при этом можно использовать? Например в терминах кг/кв.метр профиля или как-то по-другому. |
|
Poligon |
Отправлено: Jul 8 2008, 08:54 AM
|
Дока Группа: Super moderator Сообщений: 3770 Пользователь №: 388 Регистрация: 17-May 08 |
Арки с длиной дуги более 3,4 м. Профиль для арки ПВХ с большим радиусом гнется дважды. Такой способ гнуть позволяет получить большие цельные конструкции.
|
lisss |
Отправлено: Aug 21 2009, 12:22 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 313 Пользователь №: 200 Регистрация: 25-April 08 |
ообще для оценки минимального радиуса можно взять 8-10 ширин профиля в плоскости гиба. Правда это очень грубо, но даст понятие. Все зависит от сечения, толщины стенок, материала, технологии. Так, что у всех все по разному! Если кто-то гнет 500 мм радиус, то это не значит, что так могут все.
и еще - при изгибе профиль в любом случае теряет первоначальную геометрию. Минимальным считается то радиус при котором эти повреждения не мешают корректно выполнить сборку и не очень заметны глазом. Кстати, ПВХ арки не армируются (уже писали об этом) поэтому возможны только глухие. |