Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
гость |
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
|
Unregistered |
Застройщик решив с экономить, установил некачественные окна. Теперь он предлагат их заменить на другие и приводит следующие технические данные: оконные блоки с комбинацией профилей 101.208+103.232, со стеклопакетом 4М-12-4М-12-К4 с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,69 м2 х °C/Вт.
А теперь вопрос: что означают цифры в обозначении профиля? (101.208 - это рама, 103.232 - это створка, если я правильно понял...). И еще, открыв ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия, я обнаружил что стеклопакет 4М-12-4М-12-К4 имеет показатель приведенного сопротивления теплопередаче 0,67 м2 х °C/Вт. Подскажите существует ли какая то нормативно-техническая документация определяющая соответствующий показатель сопротивления теплопередаче для конкретного района, в моем случае ХМАО (рег. 86), со средней температурой в январе ниже -25 С? |
|
катран |
Отправлено: Aug 14 2008, 04:45 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 166 Пользователь №: 342 Регистрация: 8-May 08 |
Да, действительно существует нормативно-техническая документация при прооизводстве окон из пвх, соответствующий показатель сопротивления теплопередачи для региона ХМАО.
|
lisss |
Отправлено: Jan 27 2010, 12:17 PM
|
Генерал Группа: Members Сообщений: 313 Пользователь №: 200 Регистрация: 25-April 08 |
Так в приложении к указанному вами ГОСТу и есть вся техническая документация с определением климатических параметров и условий. Там есть и параметры теплоотдачи.
|