Reply to this topicStart new topicStart Poll

Сопротивление теплопередаче Сэндвич-панели дверной

гость
Отправлено: May 2 2008, 03:31 PM
Quote Post


  Unregistered









Подскажите коэфф. R= для двери из AGS 68 глухой заполнение Сэндвич-панель(можно ориентировочно). Очень срочно надо, зараннее благодарен
Top
Poligon
Отправлено: Jun 29 2008, 08:24 AM
Quote Post


  Дока
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 3770
Пользователь №: 388
Регистрация:
17-May 08



24мм сэндвич - около 1.0, и AGS здесь совсем не причем
PMEmail Poster
Top
lisss
Отправлено: Mar 16 2009, 05:05 PM
Quote Post


  Генерал
*

Группа: Members
Сообщений: 313
Пользователь №: 200
Регистрация:
25-April 08



Почему же не причем. Пусть АГС компланарный (среднестатистическая дверь 2100*900): рама - 74 мм, створка - 85 мм, притвор - 16 мм, да еще импост горизонтальный - 96 мм.
Площадь двери 2,1*0,9=1,89 кв.м
Панель (черт с ним с импостом) Н=2100-153-93=1854; В=900-306=594
Площадь панели 1,854*0,594=1,1 кв.м
Площадь профиля - 0,8 кв.м (с учетом порога).
Чтобы не морочиться потом с градусами - относительная площадь профиля в дверном блоке - 41%
Ro для теплого люминя никак не выше 0,4 град*кв.м/Вт
Пусть панель - 1,0. Посчитаем приведенное Ro= 1/(0,41/0,4+0,51/1)
Однако получаем - 0,62.
Почти вполовину меньше.
PMEmail Poster