ДД, уважаемой конференции.
Вчера сделали подоконники и откосы. Появился интересный вопрос: утеплитель (минеральная вата толщиной где-то 5 см) был приклеен под откосы сбоку и под подоконник. Сверху утеплитель не клеился. Это так правильно по технологии или отделочникам было лень клеить утеплитель сверху - высоко и неудобно. Дом старый, там сверху лежат несколько бетонных плит для формирования проема окна, между ними огромные щели. Пока морозов нет, да и этой зимой, видимо, не будет, а что будет следующей? |
|
аргон |
Отправлено: Jun 3 2008, 05:26 PM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 11 Пользователь №: 403 Регистрация: 27-May 08 |
Как я понял, из вашего объяснения, бетонные плиты это скорей всего оконные перемычки, и их там несколько штук, а между ними есть щели. Вы спрашиваете, нужно ли их утеплять? ДА! Их нужно пропенить, это самое действенное и простое решение.
|
Pokryshkin |
Отправлено: Dec 18 2008, 06:56 PM
|
Солдат Группа: Members Сообщений: 4 Пользователь №: 1040 Регистрация: 16-December 08 |
Лучше не пропенивать - может распереть откос.
Если есть доступ в эту полость, то положите туда хоть лист фольгированного пенофола, а лучше заставьте мастеров устранить этот момент. |
Станислав |
Отправлено: Dec 19 2008, 12:33 PM
|
Дока Группа: Members Сообщений: 409 Пользователь №: 943 Регистрация: 21-November 08 |
Пена тоже разная бывает, есть и не распирающая, а специально для заполнения подобных швов.